    实时记录行业动态,助力企业解决环保难题。

    RTO废气净化设备维护保养及注意事项之故障原因及排除(二)

    发布时间:2019-11-08 返回列表

    2019年,有机废气VOCs督查严,很多涉及废气排放的企业都对车间的废气进行了处理,有机废气VOCs处理设备也走进了各行各业的生产车间。RTO废气净化设备适合处理中高浓度废气,朴华科技三室RTO设备净化效率高达99%,深受广大客户喜爱。今天,朴华科技给大家详细的介绍一下有机废气VOCs处理RTO废气净化设备的维护保养及注意事项。

    1.电源不正常

    联系供电部门是否已对RTO系统供电;检查相关电源开关及线路;注意保险丝是否熔断。

    2.变频器故障

    ①检查PLC与变频器及变频器与显示屏之间的通讯是否正常,特别是通讯线是否松动脱落。

    ②系统断电后,因风机的电机过电压保护,变频器可能会出现故障指示。再次通电启动后,按变频器复位键即可。

    ③如风机自动停车,可对动力柜断电再通电重新启动。

    ④正常停炉后,再次启动RTO设备也可能出现这种情况,按变频器复位键即可。

    ⑤如风机电机故障,则可能导致电机过电流,变频器故障报警。

    有机废气处理设备

    3.风机风压低报警

    ①若变频器正常,则检查电机(是否运转,有无异响)、轴承及电路(电机有无正常上电)。

    ②若变频器显示故障信号,经复位后仍不能恢复正常,则需专业技术人员检查维修。

    ③观察风机转动情况,如转动未见异常,则更换压差开关。

    4.当故障提示“压缩空气压力低”

    ①确认压缩空气主管道上手动阀有无开启。

    ②确认供气系统是否正常。如是则检查压力开关参数设定是否正确4bar或是否损坏;如否则联系检查空压机与干燥机是否正常工作。

    ③检查压缩空气管路有无泄漏。如正常,则检查压缩空气管路有无泄漏。

    5.气动阀门动作异常

    (1)如所有阀门均不动作,则可能的问题根源如下:

    ①检查压缩空气压力是否在正常范围4~6kgf/cm2,压缩空气主管道上手动阀有无开启。

    ②PLC柜直流电源有无问题,保险丝是否熔断。

    (2)如单个阀门动作异常,则可能的问题根源如下:

    ①检查该阀门对应的压缩空气小管道上手动阀有无开启。

    ②检查该阀门对应的PLC柜中继有无问题。

    ③检查该阀门电磁阀是否动作,首先检查电磁阀线圈有无通电;其次检查电磁阀内有杂物堵塞,一般解体清理后可继续使用。如气缸有问题,则需更换或由专业人员维修。

    ④观察现场阀位磁性开关定位器是否到位,如阀门动作到位,磁性开关没有亮灯指示,此时要调整磁性开关位置,直到让其亮灯指示。

    ⑤还有一种可能是阀门密封面上沾有铁屑等杂物,致使阀门无法完全关闭,压缩空气一直从二位四通阀排气口冲出。通常这种情况一般会随着杂物脱落而自动消失,否则应打开就近的检查门,清除杂物。

    有机废气处理设备

    案例:三室式RTO蓄热式焚烧设备安装在郑州化工厂区

    6.点火不成功

    打开燃烧控制柜,按燃烧控制器复位键,重新点火。如重复多次,燃烧器仍不能点火,则按下列途径查找原因:

    ①观察燃烧控制器各小灯的闭合,根据其提示,分析无故障原因。

    ②检查电机是否正常。连杆是否松动。燃气平衡阀是否在适当位置。

    ③检查点火电磁阀是否故障。

    ④检查点火管路是否开启,压力是否正常(减压阀后压力1~2KPa左右)。

    ⑤主减压阀前压力及减压阀后压力是否正常。若减压阀后压力不正常则调节减压阀或更换减压阀。

    ⑥擦拭点火器及火焰检测器头部后再试。

    ⑦检查高压点火器是否打火。

    ⑧火焰检测器是否故障。

    ⑨检查燃烧风机供风是否正常。

    ⑩火检冷却风是否过大,关小再试;火检冷却风是否关闭,如关闭,可能导致火检端部温度超过65℃,火检自动保护动作导致点火失败。若以上问题都不存在,但还不能成功点火,则需专业人员对燃烧系统重新调整。

    7.燃烧器突然熄火

    打开燃烧控制柜,按燃烧控制器复位键,重新启动燃烧器。如重复多次,燃烧器仍不能正常运行,则按下列途径查找原因:

    ①主减压阀前压力及减压阀后压力是否正常。若减压阀后压力不正常则调节减压阀或更换减压阀。

    ②检查电机是否正常。连杆是否松动。燃气平衡阀是否在适当位置。

    ③检查助燃风机压力开关是否动作。

    ④检查火检有无问题。

    ⑤高温限制器有无动作。

    ⑥火检冷却风是否过大,导致小火时熄灭,关小点火再试;火检冷却风是否关闭,如关闭,可能导致火检端部温度超过65℃,火检自动保护动作导致点火失败。若以上问题都不存在,但重新点火成功后再次出现熄火现象,则需专业人员对燃烧系统重新调整。

    8.排气超温上限(设定温度250℃)此时RTO报警并自动故障停车

    可对照现场温度表,首先判断排气热电偶有无问题。如现场温度表显示未超温则更换热电偶,重新启动RTO。如现场温度表也显示超温,则按如下几种情况分析原因:

    ①废气入口温度是否过高。RTO正常入口温度为常温。

    ②检查RTO系统主切换盖板阀有无故障。如阀门有故障,RTO蓄热体无法正常蓄热放热,也会导致RTO出口超温。

    ③检查蓄热体是否完好,如蓄热体堵塞、碎裂或塌陷则导致换热效率降低,从而提高排烟温度。

    ④检查是否所有生产线废气阀都关闭。如长时间关闭,进入RTO的废气量太小,会导致RTO出口超温。

    9. 氧化室温度超高报警(设定温度950℃):此时RTO自动故障停车

    ①热电偶有无问题。可根据两支热电偶及对照燃烧控制柜显示的温度判断,正常情况下,任意两者的读数误差≤150℃。

    ②检查燃烧系统比例阀动作是否正常。

    ③废气浓度过高,应检查生产工艺。

    10.氧化室温度变化异常

    ①检查比例阀动作是否正常。

    ②尽管自控系统可稳定炉膛温度,但废气量突然变化过大,会使温升速度变快或慢,所以要尽量保持进口废气量相对稳定。

    ③热电偶有无问题。

    ④控制柜有无良好接地,如无,则热电偶可能信号干扰导致温度显示异常。

    推进阅读:有机废气VOCs处理RTO废气净化设备的维护保养及注意事项(一)

    朴华科技是郑州环保设备厂家,如果您有工业除尘器、有机废气VOCs治理、烟气脱硫、脱硝设备需要咨询,欢迎致电:158-9013-7611 。

    标签: RTO设备
    在线咨询
    『最新资讯』
    『推荐产品』
    活性炭+催化燃烧设备(RCO)

    活性炭+催化燃烧设备(RCO)

    朴华科技设计生产的活性炭+蓄热式催化燃烧(RCO)设备是利用活性炭模块对挥发性有机废气(VOCs)进行吸附收集、压缩、提高浓度,然后把高···……

    沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)

    沸石转轮+催化燃烧设备(RCO)

    沸石转轮+RCO催化燃烧设备是目前有机废气处理领域应用较为实用的一种工艺。采用吸附-脱附-冷却三项连续程序,边吸附边脱附。沸石转轮先对有···……

    蓄热式燃烧分解设备(RTO)

    蓄热式燃烧分解设备(RTO)

    LEJING.COM设计生产的蓄热式焚烧系统(RTO)是一种有机废气处理设备,与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉(TO)相比,蓄热式焚烧系统(RT···……

    RTO废气净化设备维护保养及注意事项之故障原因及排除(二) 常见问题(FAQ)

    本文涉及的治理思路适用于哪些行业?

    主要适用于存在有组织废气、粉尘或无组织排放治理需求的制造类企业,具体需结合自身生产工艺、污染物成分与当地排放要求判断。

    如何判断自己的工况适合哪种工艺?

    关键看三个参数:风量、污染物浓度与成分。低浓度大风量、高浓度小风量、含尘含油、高温高湿等不同情形,对应的工艺选择差异明显。

    运行中处理效率下降的常见原因有哪些?

    常见原因包括滤袋或吸附材料饱和、预处理单元失效、实际风量偏离设计值、设备密封老化与管道积尘等,需通过定期检修与耗材更换加以避免。

    排放限值应执行哪个标准?

    以项目所在地生态环境部门批复的执行标准为准;同时需比较所属行业排放标准与地方标准,按较严值执行。